Benvenuto, Ospite Cerca | Discussioni attive | Accedi | Registrati

Raffrescamento
gui gui
#1 Inviato : mercoledì 24 aprile 2019 11.53.52
Grado: Classe NC


Iscritto: 08/06/2017
Messaggi: 3
Località: Verona
In una simulazione di una villetta con impianto di raffrescamento con PdC aria-acqua ho attivato
pagina iniziale_generale_carico termico per raffrescamento (metodo dei fattori di accumulo) e anche in Fabbricato ho attivato i carichi termici raffrescamento sia nella zona che nell'ambiente, mettendo 4 persone a lavoro leggero, ora inizio 12, numero ore 24, e carichi da illuminazione e motori elettrici. Ma il risultato non cambia !
Che sia attiva o meno la procedura E20, come anche i dati dei carichi termici i risultati rimangono i medesimi.
Il fabbisogno di energia termica per il raffrescamento rimane di soli 856 kWh/anno (un po' pochi per una casa di 155 m2).

Qualcuno è già incappato in questo problema ?
Mi sapreste dire dove sto sbagliando ?
Se serve vi mando il file.

Grazie a tutti,

Guido Blushing
cherubino
#2 Inviato : mercoledì 24 aprile 2019 16.05.28
Grado: Classe B


Iscritto: 17/02/2003
Messaggi: 670
I 2 calcoli sono separati.
Il calcolo con metodo Carrier E20 le serve per ottenere l'ora di massimo carico con relativo carico termico.
I risultati li trova in Fabbricato - Risultati raffrescamento.
Modificando i dati relativi al carico termico raffrescamento vedrà cambiare i risultati di questo calcolo.

I risultati che lei riporta invece sono ottenuti dal calcolo secondo UNI/TS 11300.
Per vedere questi valori cambiare deve agire su videate come Fabbricato - Trasmissione o in Impianto modificare i dati dei sottosistemi o del generatore.

Utenti attivi che stanno consultando questa discussione
Guest
Salta a forum  
Non puoi creare nuove discussioni.
Non puoi rispondere nelle discussioni.
Non puoi cancellare i tuoi messaggi.
Non puoi modificare i tuoi messaggi.
Non puoi creare sondaggi.
Non puoi votare nei sondaggi.

Aermec S.p.A. - P. Iva: 00234050235
Engineered by: Multimedia Technology Department