Ciao a tutti, spero che qualcuno possa rispondermi perché non so più dove sbattere la testa.
Sto facendo un Ape per un capannone industriale del 1997. ha una copertura con travi prefabbricate di tipo "pigreco" come posso modellare il solaio?
Qualcuno ha idea della trasmittanza che può avere?
Io in assenza di dati pensavo di mettere
- 4cm cls con aggreganti naturali 2000kg/mc lambda=1,26 W/mK
- 5mm di guaina impermealizzante: fogli di materiale sintetico lambda=0.23 W/mK

Mi viene una trasmittanza di 4,96W/mqK.
Secondo voi è un valore ragionevole?
ellebi83
#2 Inviato : venerdì 17 maggio 2019 12.26.21
Grado: Classe G

Iscritto: 11/10/2017
Messaggi: 28
Nessuno sa darmi un'indicazione?
g10rg10
#3 Inviato : venerdì 17 maggio 2019 19.24.15
Grado: classe D

Iscritto: 29/01/2016
Messaggi: 204
Secondo me va bene, se sei sicuro che ci sia la guaina. Quei 4 cm che hai scelto di mettere come spessore del tegolo li hai presi da una scheda tecnica di un prefabbricatore in base alla luce del solaio?