Benvenuto, Ospite Cerca | Discussioni attive | Accedi | Registrati

Pompa di calore con modulo di post-riscaldamento elettrico
possamai
#1 Inviato : martedì 20 ottobre 2020 11:37:38
Grado: Classe F

Iscritto: 08/01/2008
Messaggi: 52
Salve sono in difficoltà per l'inserimento del modulo di post-riscaldamento elettrico.
La pompa di calore aria/acqua è una Vaillant aroTherm VWL 125/5 AS + il modulo murale VWL 127/5 IS.
Il modulo murale è un modulo di post-riscaldamento elettrico che viene in supporto alla pompa per la produzione di calore (ha una potenza termica riscaldatore elettrico max di 8,8 kW con potenza assorbita pompa di circolazione di 100 W).
Non so dove inserirlo ?
Grazie


Raffaella
#2 Inviato : giovedì 22 ottobre 2020 17:32:49
Grado: Classe NC

Iscritto: 02/10/2020
Messaggi: 7
Località: Napoli
Premetto che sono nuova ed ho poca esperienza, provo a darti una risposta per quello che so!

Lo devi inserire nella voce "GENERATORE H/W", laddove hai inserito la PdC. Occhio all'ORDINE in cui metti i generatori! MC ha una logica gerarchica: il generatore che sta sopra nella lista interviene per primo (nel tuo caso la PdC), mentre il generatore che sta giù nella lista interviene in supporto del primo generatore. Laddove invece volessi inserire più generatori in PARALLELO, dovresti creare più zone, ma non è il tuo caso!
cherubino
#3 Inviato : venerdì 23 ottobre 2020 12:50:12
Grado: Classe B


Iscritto: 17/02/2003
Messaggi: 892
Aggiungo di agire sulla temperatura bivalente per definire il momento di integrazione.
possamai
#4 Inviato : giovedì 29 ottobre 2020 12:18:36
Grado: Classe F

Iscritto: 08/01/2008
Messaggi: 52
Raffaella ha scritto:
Premetto che sono nuova ed ho poca esperienza, provo a darti una risposta per quello che so!

Lo devi inserire nella voce "GENERATORE H/W", laddove hai inserito la PdC. Occhio all'ORDINE in cui metti i generatori! MC ha una logica gerarchica: il generatore che sta sopra nella lista interviene per primo (nel tuo caso la PdC), mentre il generatore che sta giù nella lista interviene in supporto del primo generatore. Laddove invece volessi inserire più generatori in PARALLELO, dovresti creare più zone, ma non è il tuo caso!


Grazie, ma con quale tipolgia di Genertaore ? Caldaia elettrica ?
cherubino
#5 Inviato : giovedì 29 ottobre 2020 12:21:03
Grado: Classe B


Iscritto: 17/02/2003
Messaggi: 892
direi Generico se è una resistenza elettrica.
Utenti attivi che stanno consultando questa discussione
Guest
Salta a forum  
Non puoi creare nuove discussioni.
Non puoi rispondere nelle discussioni.
Non puoi cancellare i tuoi messaggi.
Non puoi modificare i tuoi messaggi.
Non puoi creare sondaggi.
Non puoi votare nei sondaggi.

Aermec S.p.A. - P. Iva: 00234050235
Engineered by: Multimedia Technology Department