esempio
Uw=5.310
Resistenza termica aggiuntica= 0.22
il SW dice: tramittanza termica serramento=3.593
se faccio il calcolo manualmente Trasmittanza termica serramento =1(1/Uw+res aggiuntiva)=2.45

Dove sbaglio???
cherubino
#2 Inviato : venerdì 13 novembre 2020 14:30:01
Grado: Classe B


Iscritto: 17/02/2003
Messaggi: 919
Non sta tenendo conto del Coefficiente di utilizzo della chiusura derivante dal profilo orario
ERSAX
#3 Inviato : domenica 15 novembre 2020 12:25:40
Grado: Classe F


Iscritto: 28/11/2013
Messaggi: 54
Località: monterosi (VT)
tenendo conto del profilo orario come si arriva al valore del SW fare esmpio prego!!!