Benvenuto, Ospite Cerca | Discussioni attive | Accedi | Registrati

Calcolo rientrate di calore per irraggiamento
Pierangelo
#1 Inviato : venerdì 9 maggio 2014 19:43:03
Grado: Classe NC

Iscritto: 09/05/2014
Messaggi: 2
Salve, dopo avere effettuato il calcolo delle rientrate dell'edificio, ovviamente nel progetto estivo, le rientrate di calore per irraggiamento vengono 0 per tutti i locali, per tutte le ore e per tutti gli impianti installati...perchè? Dov'è l'errore?

E' piuttosto urgente Drool
albertop
#2 Inviato : venerdì 9 maggio 2014 22:08:27
Grado: Classe A3


Iscritto: 20/12/2001
Messaggi: 5.625
Località: Bevilacqua, VR
perché non hai definito le finestre come tali. Nelle strutture di tipo finestra devi definire il tipo di vetro ed i coefficenti di schermatura (esempio DTIC = vetro doppio con tenda interna chiara). Dopo che hai definito le finestre come si deve, vai in strumenti, sostituzione di una struttura e sostituisci la finestra con la medesima finestra (esempio da FIN01 a FIN01). Esegui il calcolo.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti di questo sito. Grazie. Alberto.
Pierangelo
#3 Inviato : sabato 10 maggio 2014 14:30:26
Grado: Classe NC

Iscritto: 09/05/2014
Messaggi: 2
Grazie mille, ho risolto proprio grazie a te.
Utenti attivi che stanno consultando questa discussione
Guest
Salta a forum  
Non puoi creare nuove discussioni.
Non puoi rispondere nelle discussioni.
Non puoi cancellare i tuoi messaggi.
Non puoi modificare i tuoi messaggi.
Non puoi creare sondaggi.
Non puoi votare nei sondaggi.

Aermec S.p.A. - P. Iva: 00234050235
Engineered by: Multimedia Technology Department