Benvenuto, Ospite Cerca | Discussioni attive | Accedi | Registrati

MODIFICA EDIFICIO DI RIFERIMENTO A SEGUITO DI MODIFICA DI TRASMITTANZE DI COMPONENTI DELL'EDIFICIO
nicodudu
#1 Inviato : lunedì 16 novembre 2020 13:05:39
Grado: Classe NC

Iscritto: 16/11/2020
Messaggi: 2
Buongiorno,
Premetto che sono nuovo in questo Blog e mi scuso anticipatamente se commetterò errori.
In seguito ad un calcolo energetico di un edificio mi vengono indicati tutti i vari valori dell'edificio di riferimento corrispondente e quindi poi la formazione delle classi energetiche. Di seguito ho duplicato il calcolo per modificare solo la stratigrafia di alcuni componenti (ad esempio ho modificato l'intercapedine d'aria delle pareti verso esterno in intercapedine isolata in cellulosa, e modificato con cappotto termico la trasmittanza del solaio verso il basso verso locali non riscaldati). Quello a cui non riesco a rispondermi è perché a seguito delle modifiche appena citate i valori dell'edificio di riferimento dell'edificio POST interventi si modificano rispetto i valori dell'edificio di riferimento dell'edificio PRIMA degli interventi. Mi rimane identico solo EPW,nren.
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
cherubino
#2 Inviato : lunedì 16 novembre 2020 13:55:09
Grado: Classe B


Iscritto: 17/02/2003
Messaggi: 888
La prima cosa che mi viene in mente è il solaio verso ambienti non riscaldati. La loro trasmittanza nell'edificio di riferimento è pari a quella di progetto diviso il btrx.
nicodudu
#3 Inviato : lunedì 16 novembre 2020 17:48:54
Grado: Classe NC

Iscritto: 16/11/2020
Messaggi: 2
Grazie mille. Quindi per lo stesso ragionamento, anche un'eventuale sostituzione di serramenti più prestazionali verso verande/serre si comporteranno allo stesso modo nell'edificio di riferimento corrispondente? (essendo le verande/serre ambienti non riscaldati)
Utenti attivi che stanno consultando questa discussione
Guest
Salta a forum  
Non puoi creare nuove discussioni.
Non puoi rispondere nelle discussioni.
Non puoi cancellare i tuoi messaggi.
Non puoi modificare i tuoi messaggi.
Non puoi creare sondaggi.
Non puoi votare nei sondaggi.

Aermec S.p.A. - P. Iva: 00234050235
Engineered by: Multimedia Technology Department