Buonasera a tutti,
premetto che è la prima volta che scrivo nel forum e non sono esperto in materia di certificazioni energetiche.
Dovrei redigere il mio primo APE con il software MC11300 per un appartamento in condominio con impianto di riscaldamento centralizzato e produzione acs con scaldacqua elettrici. Più precisamente il generatore di calore è composto da un bruciatore Lamborghini (Q=80-160 kw) ed una caldaia Pensotti con P al focolare 115,5kw e P nominale 104kw.
Quale tipo di bruciatore dovrei scegliere tra quelli proposti dal sofware e quali potenze e rendimenti dovrei inserire nei campi successivi?
Spero che qualcuno possa aiutarmi.
Saluti


franlafo
12 anni fa
Se parli del metodo Direttiva dovresti essere in questo caso:.

caldaia con bruciatore ad aria soffiata.
La potenza che devi inserire è la utile del corpo caldaia ( 104 kW).
Il tuo bruciatore è sicuramente un monostadio percui verrà tarato sui 115,5 consentiti dalla caldaia.
Per la minima, prova a vedere sul sito Bongioanni ( la Pensotti faceva parte del gruppo BOngioanni)
March1980
  • March1980
  • 51.2% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
12 anni fa
Grazie franlafo per la risposta esauriente e precisa.
Procedo come mi hai indicato.
Per il rendimento al 100% di Pn potrei anche calcolarlo dividendo la Pn con quella al focolare?
grazie di nuovo
Saluti