mario82
  • mario82
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Ciao a tutti,
vi espongo il mio dubbio.

Parto dalle certezze:
se ho pavimento su terreno --> uso UNI 13370 par. 9.1
se ho interrato riscaldato --> uso UNI 13370 par. 9.3 (con definizione dei componenti ecc...)

I miei dubbi:
se ho uno spazio aerato o un piano interrato non riscaldato cosa uso?
Uso la UNI 13370 ai par. 9.2 (spazio aerato) e 9.4 (piano interrato non riscaldato) oppure metto pavimento su ambiente "non climatizzato" ed uso i valori dal prospetto 7 delle UNI11300?

Vi ringrazio!
albertop
11 anni fa

I miei dubbi:
se ho uno spazio aerato cosa uso?
Uso la UNI 13370 ai par. 9.2 (spazio aerato)

Messaggio originale di mario82:


Ovviamente

I miei dubbi:
se ho o un piano interrato non riscaldato cosa uso?
Uso la UNI 13370 ai par. 9.2 (spazio aerato) e 9.4 (piano interrato non riscaldato) oppure metto pavimento su ambiente "non climatizzato"?

Messaggio originale di mario82:


La procedura del paragrafo 9.4 della 13370 (piano interrato non riscaldato) è assolutamente equivalente ad utilizzare il piano interrato non riscaldato come "zona non riscaldata". Quindi 13370 9.4 oppure metodologia zona non riscaldata sono uguali.

I miei dubbi:
... ed uso i valori dal prospetto 7 delle UNI11300?

Messaggio originale di mario82:


Nessun dubbio su questo: il prospetto 7 può essere utilizzato solo "per gli edifici esistenti, in assenza di dati di progetto attendibili o comunque di informazioni più precise".
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
mario82
  • mario82
  • 100% (Glorificato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Ti ringrazio Alberto!

Quando scrivi "13370 9.4 oppure metodologia zona non riscaldata sono uguali" intendi che:
impostare un componente con calcolo "11370 par. 9.4"
oppure
definire una zona non climatizzata con cui far confinare il componente
portano allo stesso risultato?
albertop
11 anni fa
👍
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.