giak
  • giak
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
10 anni fa
Salve a tutti ho ultimato il mio primo APE cn Masterclima. Nel calcolo finale nel cruscotto l'EPe mi segna 0,00. Volevo sapere se nel calcolo delle prestazioni energetiche in fase di raffrescamento si utilizza ancora l'EPe,invol? oppure l'EPe che mi esce 0??
I valori calcolati sono:
EPe,invol:7,491
EPi,invol:18,318
EPi:34,909
EPacs:35,663
EPgl:70,572
Nella stampa dell'APE il valore dell'EPe è 0,00.
è giusto che nel cruscotto deve uscire che l'EPe è zero ?? e nel calcolo della prestazione energetica in regime estivo dell'immobile serve solo L'EPe,invol??

GRAZIE IN ANTICIPO A TUTTI

NB PER FAVORE E' URGENTISSIMO
albertop
10 anni fa

Nel calcolo finale nel cruscotto l'EPe mi segna 0,00.

Messaggio originale di giak:


perchè non hai impianto di raffrescamento.

I valori calcolati sono:
EPe,invol:7,491
EPi,invol:18,318
EPi:34,909
EPacs:35,663
EPgl:70,572
Nella stampa dell'APE il valore dell'EPe è 0,00.
è giusto che nel cruscotto deve uscire che l'EPe è zero ?? e nel calcolo della prestazione energetica in regime estivo dell'immobile serve solo L'EPe,invol??

Messaggio originale di giak:


👍
Hai EPe, invol > 0; sei a posto.



Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
giak
  • giak
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
10 anni fa
Grz mille sei stato gentilissimo!!

Ho notato che nel programma per calcolare EPill non c'è... Non c'è perchè ancora non si può calcolare??? xkè quando vado a stampare l'APE quella parte non è evidenziata ed è in grigio.
Scusami se faccio tutte ste domande ma da quando sono usciti gli aggiornamenti alle norme non vorrei sbagliare.