edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
  • Classe E Creatore della discussione
17 anni fa

Salve. Villetta che confina a Est con locale Garage non riscaldato. Nella schermata "Locali/Ambienti" dell'abitazione inserisco che il lato ad est confina con il locale Garage. Ora superficie disperdenti del locale Garage: parete nord con basculante su muratura e parete sud solo muratura, 1° domanda: a est ho un'altro locale garage non riscaldato, lo inserisco ?  2° domanda il tetto va inserito come superficie disperdente ? 3° domanda il pavimento non va inserito confermate ? (come da esempio allegato al software).


4° domanda: L'abitazione appoggia su un pavimento areato tipo igloo, considero come superficie disperdente pavimento "Terreno" o "OR esterno orizzontale" ?

albertop
17 anni fa

[postby]edisone


1° domanda: a est ho un'altro locale garage non riscaldato, lo inserisco ?



No, il programma dovrebbe bloccare l'inserimento. Se non venisse bloccato, per come è la procedura di calcolo, si avrebbe un loop infinito. Non è meglio unire i due locali in uno solo?


[postby]edisone


2° domanda il tetto va inserito come superficie disperdente ?



Certamente.


[postby]edisone


3° domanda il pavimento non va inserito confermate ? (come da esempio allegato al software).



Probabilmente per lo scarso scambio termico in gioco (le temperature potrebbero essere simili):


Il coefficiente di dispersione termica equivalente Hie ipotizzando nullo l'apporto dato da eventuali sorgenti interne diverse dall'impianto di riscaldamento e trascurando le dispersioni termiche verso il terreno, può essere calcolato come segue:


Hie = (Hiu*Hue) / (Hiu+Hue)


[postby]edisone


4° domanda: L'abitazione appoggia su un pavimento areato tipo igloo, considero come superficie disperdente pavimento "Terreno" o "OR esterno orizzontale" ?



Se per pavimento di tipo "igloo" si intende un pavimento in cui circola aria naturale attraverso apposite aperture di ventilazione: T come terreno. Deve essere la struttura che ha una giacitura di tipo "Pavimento su spazio aerato".


 


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.