reynold
  • reynold
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa
Non dispongo di schede tecniche relative a una pompa di calore.
Gli unici dati che ho reperito sono i dati di targa:
heating capacity 2800+4000 W
rated input heating 980+1500 W .
Come posso eliminare la scheda sulle prestazioni a pieno carico?

Chiedo conferma se devo procedere con una "sveltina" come indicato al post 7 al seguente link.

http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=2466 

grazie
albertop
11 anni fa
Leggi sto thread dove il maestro lbasa sale in cattedra:

http://www.masterclima.info/forum/default.aspx?g=posts&t=3653 
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
reynold
  • reynold
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa
reynold
  • reynold
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa
Ricapitolando:
Nell'unità interna nulla, naenche l'ombra di un dato
In internet non si trova nulla
quindi gli unici dati a mia disposizione sono quelli letti sulla targa dell'unità esterna:

cooling capacity 2600 + 3600 W
heating capacity 2800 + 4000 W
rated input cooling 990 + 1400 W
rated input heating 980 + 1500 W

E' corretto ipotizzare a questo punto che i dati letti sulla targhetta dell'unità esterna si riferiscano sia all'unità interna che a quella esterna, (visto che c'è anche l'operatore +?)

Io avrei trovato che:
EER=2600/(1400+990)= 2600/2490=1.05
COP=2800/(980+1500)=2800/2480=1.13

E' corretto a vostro giudizio questo modo di procedere?
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
11 anni fa
mmmmh ... queste somme sulla potenza spesa (1400+990 e 980+1500) a occhio non mi tornano; secondo me rappresentano un range nell'etichetta, non una somma.


reynold
  • reynold
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa
Anche secondo me, visto anche il valore di COP trovato, decisamente basso.
Certo che utilizzare il + per un range mi pare una scelta un po' infelice