Buonasera,
devo redigere per la prima volta un A.P.E. di un negozio (destinazione d'uso "E.5" giusto??), nella sezione "Fabbricato/Fabbisogno ACS", selezionando come tipo di attività "negozio", il programma richiede "Unità di misura".....cosa dovrei inserire a proposito?
Grazie!
mara888sp
12 anni fa
La norma non fornisce automaticamente il fabbisogno per tutte le destinazioni d'uso e il commerciale (E.5) è uno di quelli per cui non è fornito, quindi va messo a mano.

Dipende da cosa fanno nel negozio.
Vestiti? Parrucchiera? Scarpe?

Devi valutare a seconda dell'attività e se effettivamente c'è fabbisogno di ACS.
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
Geo90
  • Geo90
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
12 anni fa
In questo momento è vuoto...non vi è alcuna attività all'interno...quindi dovrei inserire come valore 0? Così avrei Ep,acs= 0?
albertop
12 anni fa
Non c'è (ancora) scritto da nessuna parte ma la linea di tendenza è:
- se si tratta di "esercizio commerciale con obbligo di servizi igienici per il pubblico", il negozio viene assimilato agli uffici (0,2 litri per mq; nel software si inseriscono normalmente i metri quadri prevedendo apertura 24/7/365)
- se si tratta di "esercizio commerciale senza obbligo di servizi igienici per il pubblico" il fabbisogno è nullo.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
Geo90
  • Geo90
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
12 anni fa
Scusi la mia ignoranza...ma cosa intende per "prevedendo apertura 24/7/365"? Comunque il mio negozio ad oggi è vuoto e comunque sia è di limitate dimensioni quindi non penso che se in futuro si insediasse una nuova piccola attività avrebbe l'obbligo di servizi igienici per il pubblico (ad oggi comunqeu ne è sprovvisto!!)...quindi direi che in questo caso avrò Ep,acs= 0...
albertop
12 anni fa

Scusi la mia ignoranza...ma cosa intende per "prevedendo apertura 24/7/365"

Messaggio originale di Geo90:


Chiedo scusa io. E' un termine poco usato in Italia (non che io venga dagli USA ma l'ho imparato perché si usa in ambiente informatico). In pratica significa "sempre aperto". E' spiegato qui .

quindi direi che in questo caso avrò Ep,acs= 0...

Messaggio originale di Geo90:


assolutamente d'accordo.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
Geo90
  • Geo90
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
12 anni fa
Grazie per la sua solita disponibilità!
Geo90
  • Geo90
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
12 anni fa
Premesso che in questo caso ho Ep,acs= 0, tornando alla mia domanda iniziale, nella sezione "Fabbricato/Fabbisogno ACS", selezionando come tipo di attività "negozio", il programma richiede "Unità di misura".....cosa dovrei inserire a proposito? Non mi lascia inserire 0...
albertop
12 anni fa
E' sufficiente non inserire la riga.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
Geo90
  • Geo90
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
12 anni fa
Nella compilazione dell'A.P.E., come "tipologia edificio" cosa indicate?
Geo90
  • Geo90
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
12 anni fa
Sempre nella compilazione dell'A.P.E. sul S.I.C.E.E. (Piemonte), compilo la sezione dell'impianto relativa alla produzione ACS dal momento che la caldaia di cui è provvisto il negozio produce anche ACS? Oppure essendo il Fabb. ACS nullo non compilo la suddetta sezione?