Mi sorge un dubbio...

in una casa di nuova costruzione ho un impianto così:
- impianto FV
- caldaia solo riscaldamento
- pompa di calore per ACS (esclusivo)
- "Annullare il fabbisogno di energia consegnata con l'energia prodotta on site (FV...)" flaggato

in risultati / elettrica prodotta trovo per tutti i mesi un esubero di corrente (Energia elettrica esportata > 0)
in risultati / fabbisogno di energia primaria per ACS QW,p = 0
Epacs=0
in risultati / energia primaria totale (ACS) = 6.211.169 Wh
in risultati / energia primaria rinnovabile totale (ACS) = 4.284.314 Wh
copertura FER = 69.8776%
Epacs=0

scusate l'ignoranza... perchè non è 100%? 😕
albertop
11 anni fa
Ribaltiamo la domanda: perché dovrebbe essere 100%?
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
mhell
  • mhell
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa
perchè il fabbisogno di energia primaria per ACS QW,p = 0 (così come ACS QW,p = 0) 😊
albertop
11 anni fa
Sono due calcoli eseguiti in maniera diversa.

Nel fabbisogno di energia primaria l'energia prodotta dal PV viene sottratta all'energia consegnata.

Esempio (Pdc + PV):
PdC:
Qgnout = 100 kWh
COP = 5
Qgnin = 20 kWh

PV:
Qpv = 20 kWh

EP:
Qp = 20 - 20 = 0 kWh


Il calcolo della quota rinnovabile è diverso. La formula applicata è Qren/(Qren+Qnren).

Esempio (Pdc + PV):
PdC:
Qgnout = 100kWh
COP = 5
Qdel = 20 kWh
Qren = 100-20 = 80 kWh
Qnren = 20 kWh

PV:
Qren = 20 kWh

QR:
QR = Qren/(Qren+Qnren) = (80+20)/((80+20)+20) = 83,33%

Attualmente è così. Se ci sono o ci saranno (scritto, no orale) indicazioni diverse, ben lieti di introdurle nel software


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
mhell
  • mhell
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa
Ho capito come la norma chiede di fare il calcolo di quota rinnovabile ...ma a mio parere non ha senso.....

grazie mille!