dino.brogi
  • dino.brogi
  • 0% ()
  • Classe G Creatore della discussione
18 anni fa

    Di nuovo buongiorno


Ho notato che il software calcola il volume di acs V'w utilizzando il valore di m'w prelevato dal prospetto 13 delle raccomandazioni CTI. Quello che non mi torna è che secondo me tale valore andrebbe utilizzato in stile IRPEF (che pessimo esempio...) ovvero: fino a 49 mq si utilizza 3, da 50 a 119 si utilizza 2,5 fermo restando che comunque i primi 49 si calcolano con 3. 


Questo al fine di evitare i paradossi per cui se la superficie è 49 e il bagno unico, V'w =  49*3*1= 147, mentre se è 51 e il bagno sempre unico: V'W = 49*2.5*1=122.5.


Cosa ne dite?


Saluti

albertop
18 anni fa

La raccomandazione è probabilmente sbagliata in quel punto. Quella che dovrà uscire (la '07) sembra essere diversa e calcola in altro modo. Ad esempio:


 m²          l/G
 40       80,00
 50     100,00
 60     114,40
 80     140,73
100   165,25
150   221,28
200   272,20


Mi sembra molto più congrua.


 


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.