Ci sono quasi, direi che per gli indici:
Ep gl, Ep acs, Ep risc, Ep raff,  Epi invol, Epe invol, si fa la media pesata sulle superfici utili cioè Ep xxx= (Σ Epxxx i * mq i)/ sup.tot
rendimento stagionale impianto e rendimento medio stagionale impianto... forse non ha senso una media e potrei specificare i due risultati come 90% - 95% per l'invernale per i due impianti o sommare Σ Epi invol * mqi / Σ Ep fonti energetiche   (l'estivo boh, metterei una media pesata sui volumi)
S e V sono le somme dei due
S/V=  (Σ Si/Σ Vi)
> con questo mi tiro fuori 
1) i limiti di classe con la tabella s/V vs zona climatica
2) Sempre nel dLgs 192/05 coi gradi giorno trovo il limite di legge
Dovrei avere tutto mi pare, resta solo la fatica di trascrivere i dati su un vecchio DOC, smanettare con le frecce del cruscotto e copiare i limiti di classe sulla punta delle matite colorate.
Se vi viene in mente una soluzione più veloce ditemi...