La via + semplice per recuperare questi dati è: Riepilogo verifiche
In questa videata selezionare l'impianto e poi l'ultima scheda Riepilogo impianto in Regime non continuo.
Qui troviamo i dati necessari.
Il consumo di combustibile è esattamente la sommatoria di Qc (in MJ) con la quale è agevole calcolare il combustibile (ad esempio il metano ha un potere calorifico di 34,33 MJ/mc).
L'energia elettrica è esattamente la sommatoria di Qe (in MJ) oppure sommatoria di Qe + Qee se ci sono terminali ad aria.
Quì è necessaria una precisazione: Qe è già trasformata in energia primaria quindi è necessario convertirla (immagino) in energia normale (da rete). La versione 1.52 ha un fattore di conversione pari a 0,4 (come indicato nel 311) mentre le versioni precedenti prevedevano un valore pari a 0,36 (come da DPR 412).
Per ottenere l'energia elettrica da rete dovrebbe quindi essere:
kWhe = Qe*0,4/3,6   (con versione MC Impianto 1.52)
kWhe = Qe*0,36/3,6 ( con versione MC Impianto < 1.52)
S.E. & O.
Alberto
 
                            