Ciao,

se non mi sbaglio con MC11300 versione 2 si hanno anche le dispersioni di picco.


Vorrei quindi utilizzarlo per dimensionare un impianto di una casa all'estero.

Come posso inserire DATI CLIMATICI personalizzati?
(magari partendo da una localitá già esistente simile).


Andrea
ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
11 anni fa
"no" (se non si può) , come risposta, va bene
😎
albertop
11 anni fa
Chiedo venia.

Per il carico di progetto (di picco) si usa la UNI EN 12831. La EN 12831 è europea e vale per tutti i paesi europei. MC 11300 implementa la 12831 con Appendice italiana. E' possibile che alcuni dati di default di Appendice siano diversi ma si possono modificare tutti.

Nel particolare, sono necessari i seguenti dati climatici:

- Temperatura esterna di progetto invernale: inserimento manuale, si inserisce la temperatura che si desidera.

- Fattori di correzione per esposizione: si possono modificare manualmente.
Questi fattori sono previsti nella 12831 come NA.6.1.1. La sigla NA significa Appendice Nazionale e pertanto non è detto che tali valori siano coincidenti con quelli italiani.




Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
lbasa
  • lbasa
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B
11 anni fa
Austria, per esempio?
Se ti vuoi impegnare a tradurre dal tedesco: l’Istituto Austriaco dell’Ingegneria delle Costruzioni ha pubblicato un foglio excel di applicazione delle norme, ai fini di certificazione energetica (non essendo stati rilasciati software ufficiali).
http://www.oib.or.at/de/guidelines/richtlinie-6-excel-wge-0 
http://www.oib.or.at/de/guidelines/richtlinie-6-excel-wgv-0 

Isole Figi, per esempio? Mò ce lo segnamo ...