edisone
  • edisone
  • 83.60001% (Onorato)
  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
Salve c'è una correlazione tra "Ausiliari" > "Fabbisogno di energia elettrica per la distribuzione con elettropompe" e "EPacs" ? perchè se disattivo "Fabbisogno di energia elettrica per la distribuzione con elettropompe" ottengo EPacs = 0 ???
Grazie
albertop
11 anni fa

Salve c'è una correlazione tra "Ausiliari" > "Fabbisogno di energia elettrica per la distribuzione con elettropompe" e "EPacs" ?

Messaggio originale di edisone:


Se la distribuzione con elettropompe riguarda l'acs, ovviamente si. Di solito un circuito di ricircolo.

perchè se disattivo "Fabbisogno di energia elettrica per la distribuzione con elettropompe" ottengo EPacs = 0 ???

Messaggio originale di edisone:


Perché sono stati inseriti dati errati (esempio fabbisogno acs = 0 oppure il generatore acs non esistente oppure il generatore acs non funzionante, oppure ...)

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.