Enrico,
La ventilazione nel progetto estivo considera la "mera" differenza di temperatura fra esterno ed interno. Ovvero, se ho 34°C esterno e 26 interno, il programma calcola il calore sensibile e latente per la differenza di temperatura (34-26).
Non esiste la gestione di una UTA con recuperatore. O si gestiscono i carichi per ventilazione in modo separato ( e le infiltrazioni diventano 0) oppure si deve simulare una infiltrazione equivalente (come avevi peraltro già immaginato).
Alberto
                            
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.