santo
  • santo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe C Creatore della discussione
10 anni fa
Scusate un chiarimento in merito ai limiti sulle rinnovabili.
Nel caso in cui su un edificio utilizzasse un sistema a pompa di calore per riscaldamento, raffrescamento e acs e disponesse di un impianto fotovoltaico in grado di soddisfare il carico elettrico per la pompa di calore e per l'illuminazione,
sarebbe rinnovabile 100% e quindi rispetterebbe la normativa, a prescindere dall'anno e dall'essere NZEB.
sia in regime di scambio sul posto sia in regime SEU.
Vi torna?
garcangeli
10 anni fa
SEU è solo una "facilitazione" per non pagare (comunque non dovuti!!!!) oneri di rete.
(beh! non solo, ci si può fare un sacco di altra roba, ma per noi basti)
SSP non è considerabile: puoi compensare solo nel mese, quindi produzione di Luglio non usata dal raffrescamento e da illuminazione non la usi a Novembre per riscaldamento.

Sei rinnovabile al 100% se la produzione di Dicembre copre il fabbisogno di Dicembre, quella di Gennaio il fabbisogno di Gennaio, ecc...
Ma sicuramente ti ritroverai un surplus in estate....
Il tutto a prescindere dall'effettivo contratto di scambio.