Essendo calcolato l'abaco CENED conformemente a uni 10211, ed essendo anche in figura evidenziate le due aree sopra e sotto il solaio come interne, il valore determinato è "doppio", o forse meglio costituito da due metà.
E tale è nell'ormai inutilizzabile abaco en 14683 (che riporta il valore corrispondente a 2*psi/2), ma non in quello uni 7357 (dove c'è psi/2).
Essendo la struttura del solaio tipicamente asimmetrica a rigore non andrebbe diviso a metà... ma accontentiamoci.
Giusto selezionare ponte condiviso se l'elemento è di delimitazione fra zona climatizzata e zona non.
        Messaggio originale di garcangeli: