ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
10 anni fa
Ciao a tutti,
che dati mi servirebbero per poter per fare con MC11300 un calcolo termotecnico in una località qualsiasi del globo?


Ed una volta avuti, come si inserirebbero?

Un saluto.

Andrea


ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
10 anni fa
Domanda che non ha suscitato grande entusiasmo, vedo ...
:)

Andrea
albertop
10 anni fa

fare un calcolo termotecnico in una località qualsiasi del globo?

Messaggio originale di ndrini:


cosa intendi per "calcolo termotecnico"?
MC 11300 consente 3 calcoli:
- prestazione energetica UNI/TS 11300: valida SOLO per il territorio italiano

- calcolo di progetto UNI 12831 (aka calcolo di progetto invernale). La norma è europea. In linea di massima si possono modificare tutti i dati di progetto per il calcolo (temperatura dell'aria esterna, maggiorazione per esposizione, fattore di ripresa, etc)

- calcolo di progetto E20 (aka calcolo di progetto estivo - Pizzetti). Non è una norma. Il metodo può essere applicato a tutte le località dell'emisfero nord (con latitudine da 30 a 60 gradi ma forse in mc 11300 sono state inserite anche le latitudini da 0 a 30 gradi; se serve posso essere più preciso).

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
stefano75
10 anni fa
Tempo fa avevo posto lo stesso quesito.

Nella scheda "dati climatici" non si può però intervenire sui valori di irradiazione solare giornaliera (sono presenti solo le località italiane e selezionando quelle si evidenzia anche la latitudine) quindi non si può modificare la tabella in fondo alla scheda, o almeno io non sono riuscito a farlo.

I dati di irradiazione non servono nel calcolo di potenza in regime estivo secondo E20?
albertop
10 anni fa
No.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
ndrini
  • ndrini
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
9 anni fa

fare un calcolo termotecnico in una località qualsiasi del globo?

Messaggio originale di albertop:


cosa intendi per "calcolo termotecnico"?
MC 11300 consente 3 calcoli:
- calcolo di progetto UNI 12831 (aka calcolo di progetto invernale). La norma è europea. In linea di massima si possono modificare tutti i dati di progetto per il calcolo (temperatura dell'aria esterna, maggiorazione per esposizione, fattore di ripresa, etc)

Messaggio originale di ndrini:




Esattamente questo, UNI 12831, che, probabilmente, utilizzando il valore di picco, non ha bisogno delle medie mensili legate alla localitá, ma solo della temperatura minima raggiungibile ...
albertop
9 anni fa

Esattamente questo, UNI 12831,

Messaggio originale di ndrini:


La 12831 è implementata nel software e quindi non c'è problema ...
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.