val77
  • val77
  • 50.2% (Neutro)
  • Classe G Creatore della discussione
17 anni fa

Egr. staff tecnico,


sto ancora effettuando l'aggiornamento delle verifiche termiche per la scuola per la quale ho già chiesto aiuto. Adesso ho un altro problema e non so proprio a chi chiedere se non a voi. Il mio problema è il seguente:


Il DM 18/12/1975 impone per scuole medie secondarie i seguenti ricambi d'aria: 5 v/h per le aule; 1,5 v/h per gli ambienti di passaggio e 2,5 v/h per i bagni. Ciò comporta che alla fine del calcolo mi ritrovo che su circa 400.000 w dipotenza di picco dispersa circa 288.000 siano di ventilazione (con un Epi impossibile da verificare). Io ritengo che l'errore sia dovuto al fatto che la scuola in realtà è attiva solo 6 ore al giorno circa, per cui, anche se le ore di funzionamento dell'impianto sono quelle di attività scolastica, la ventilazione è calcolata sulle 24 ore. E' realmente così? se è così  ritengo di dover inserire per ogni locale/ambiente il "ricambio d'ora naturale" relativo alle 24 h (ovvero per le aule  (5x5)/24). secondo voi sarebbe un errore progettuale? Spero in una vostra solerte risposta e vi ringrazio anticipatamente.

albertop
17 anni fa

Dal punto di vista energetico (ovvero EPi) vengono considerate solo le ore di ventilazione meccanica effettive. Nella definizione dell'impianto di ventilazione meccanica è previsto un apposito campo (durata giornaliera di attivazione).


I dati di picco e quelli energetici non necessariamente coincidono.


E' chiaro che con una ventilazione importante ci sono comunque molte dispersioni. Se non si rientra con l'EPi è conveniente utilizzare degli appositi recuperatori di calore (ad esempio: UR di Aermec).


 


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.