Arkis
  • Arkis
  • 56% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
7 anni fa
Buongiorno a tutti,
sto redigendo un APE per un appartamento dotato di pompa di calore aria-acqua per riscaldamento ed ACS. La pompa ha un piccolo accumulo interno di 50litri per ACS. Scusate ma non riesco ad allegare la schermata di inserimento dei dati (come si fa? clicco su "inserisci immagine" ma mi vengono solamente le scritte "img" "/img" tra parentesi quadre)

La mia domanda è se sia normale che i valori di COP nei mesi estivi per la produzione di ACS siano molto alti (da 6 a 9 nei vari mesi).

Grazie a chi volesse rispondermi
albertop
7 anni fa
Le immagini le inserisco io 😁

Ho creato un semplice progetto che richiede 100 litri al giorno di acs ed ho inserito una pompa di calore per acqua calda.

Ecco i risultati per l'acs:

UserPostedImage

In effetti nei mesi estivi il COP si alza di molto. Chissà perché ... E' possibile che la causa stia nel messaggio che il software mi mostra al termine del calcolo?

UserPostedImage

Dati dichiarati? Che cosa ho dichiarato?

UserPostedImage

Sono dati inventati. In pratica il produttore dell'apparecchio dichiara che questa pompa di calore produce acqua calda a 45°C con un COP di 3,5 in corrispondenza di aria esterna di 7°C. Ma cosa succede quando l'aria esterna raggiunge 15 gradi? Il calcolo estrapola il COP a 7 gradi e lo aumenta. E cosa succede quando la temperatura dell'aria esterna raggiunge i 30 gradi? Il calcolo estrapola e poi estrapola ... aumentando ulteriormente il COP. In teoria succede così: il COP aumenta all'aumentare della temperatura dell'aria esterna. Nella pratica non funziona così. Ecco perché il software richiede più righe nei dati dichiarati dai produttori.

Se inserisco il dato corrispondente ad una temperatura estiva:
UserPostedImage

i risultati di calcolo rimangono entro i limiti che gli ho dato:
UserPostedImage

P.S.: Non è una regola che a 35 gradi i dati prestazionali siano gli stessi che a 7 gradi. Si tratta di dati che il produttore dell'apparecchio DEVE dichiarare. Io ho semplicemente inserito questi valori per mostrare l'ennesima +1 risposta al "solito" quesito sugli "scostamenti" nelle pompe di calore (che se non sono completamente fuori strada, in questo caso, non era stato preso in considerazione).


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
Arkis
  • Arkis
  • 56% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
7 anni fa
Nel mio caso la richiesta di ACS è di 92 litri al giorno.
Io ho inserito i dati della prestazione della pompa a 35, 45, 50 e 55 gradi, con temperature esterne di -7, 2, 7, 12, 15 e 20 gradi, con valori di COP che vanno da 1.47 con Pt di 3.45kW (a 55° con -7 di T est) fino a 6.39 con Pt di 7.87kW (a 35° con 20 di T est).

Ho impostato inoltre i seguenti valori:
Temperatura limite sorgente fredda: -20
Temperatura bivalente: -20
Temperatura limite di funzionamento del pozzo caldo: 50
Temperatura disattivazione riscaldamento: 20
Temperatura disattivazione ACS: 55

Ho inoltre impostato una Tmedia nell'accumulo di 50°.

A parte i dati di prestazione che ho preso pari pari dal fornitore, gli altri potrebbero essere dati plausibili?
albertop
7 anni fa

A parte i dati di prestazione che ho preso pari pari dal fornitore, gli altri potrebbero essere dati plausibili?

Messaggio originale di Arkis:


Non c'è molto altro per cui si.


Temperatura limite di funzionamento del pozzo caldo: 50
...
Ho inoltre impostato una Tmedia nell'accumulo di 50°.

Messaggio originale di Arkis:


Per la PDC viene considerato il valore della temperatura dell'acqua in uscita (prodotta) che deve essere minore o uguale alla temperatura limite del pozzo caldo.

6.39 con Pt di 7.87kW (a 35° con 20 di T est).

Messaggio originale di Arkis:


Se a 20 gradi di aria esterna ha un COP di 6,39 è chiaro che nei mesi estivi schizza ulteriormente verso l'alto. Per andare ulteriormente a fondo sulla questione, chiedere al produttore come si comporta l'apparecchio con 35° di aria esterna (di solito mantengono costante la resa a 19 gradi ma, ripeto, è opportuno contattare il produttore).

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
Arkis
  • Arkis
  • 56% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
7 anni fa
Grazie mille,
chiarissimo come al solito.
Non mi resta che chiedere lumi sull'inserimento delle immagini (per la prossima volta)... che dipenda dal fatto che uso chrome?
albertop
7 anni fa
No. Non è possibile caricare immagini. Si deve utilizzare un servizio esterno apposito (anche dropbox dovrebbe funzionare). Quando è nato questo forum (più 10 anni fa) era un problema di spazio su disco archiviare le immagini degli utenti. Ora è diverso ed è probabile che dopo le ferie cambieremo il forum e daremo la possibilità di caricamento delle immagini.
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
emanuelsa
7 anni fa
Grazie Alberto per la chiarissima spiegazione!
Purtroppo la maggior parte dei costruttori non fornisce i dati di potenza termica resa ed elettrica assorbita per le temperature estive dell'aria esterna, quando arrivano a dichiarare i dati fino a +12°C è già un lusso