scs
  • scs
  • 63.4% (Amichevole)
  • Classe E Creatore della discussione
17 anni fa

Vorrei la vs. opinione in merito. In caso di una serra con soletta in c.a. ed impianto a pavimento, poggiata direttamente sul terreno, si puo applicare la 13370 (la quale prevede "Essa si applica agli elementi di edifici o loro parti, che si trovano al di sotto del piano orizzontale delimitato dal perimetro esterno dell’edificio")? nel caso della serra la parete perimetrale è una lastra di policarbonato. La mia esigenza è determinare solo la potenza dispersa a pavimento, senza rientrare nei limiti del 311.


Nel modello di calcolo imputerò lo spessore della parete esterna pari ad 1cm.


Grazie per chi vorrà darmi la sua opinione

scs
  • scs
  • 63.4% (Amichevole)
  • Classe E Creatore della discussione
17 anni fa