Chiedo confronto sull'argomento (forse mi sto facendo "problemi" mentali)

1) Il valore di trasmittanza di legge degli infissi deve essere verificato senza considerare il contributo degli oscuranti (quando presenti oppure no?

2) per i pavimenti speciali si deve verificare separatamente il valore di legge dei singoli componenti (per esempio pavimento sul terreno + parete esterna) oppure si verifica il valore del componente speciale finito?

I possibili futuri controlli sul superbonus tolgono ulteriore tranquillità.

Saluti.
cherubino
4 anni fa
Dal DM Requisiti minimi - Appendice A

Tabella 4 - Trasmittanza termica U delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti,
comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati

3. Nel caso di strutture rivolte verso il terreno, i valori delle pertinenti tabelle devono essere
confrontati con i valori della trasmittanza termica equivalente calcolati in base alle UNI EN
ISO 13370.