daniele2778
  • daniele2778
  • 77.8% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
2 anni fa
Buonasera.
Quali sarebbero le resistenze superficiali da inserire per una parete che confina con un ambiente non climatizzato?
Si inseriscono i valori 0,13 e 0,04 come per le pareti esterne?
Il prospetto delle norme purtroppo non aiuta....
Grazie mille.
Daniele
Ryder
  • Ryder
  • 60.2% (Amichevole)
  • Classe G
2 anni fa
Buonasera,

parete verticale riscaldato / non riscaldato: 0,13 / 0,13. Ovvero non è presente un movimento dell'aria (dal momento che in entrambi i casi il locale è chiuso su tutti i lati) tale da asportare una maggiore quantità di calore dalla superficie (caso 0,04).
Utenti che leggono la discussione