[postby]cristi
Come posso introdurre rendimenti superiori all'unità nell'apposita finestra inerente i generatori di calore nel caso ipotizzi l'uso di caldaie a condensazione?
  Innanzitutto un'osservazione: la norma UNI 10348 consente di calcolare il rendimento di produzione considerando le perdite (i rendimenti vengono utilizzati dalla UNI 10379 per calcolare le perdite).
Partendo da questa premessa non è necessario inserire quindi i rendimenti ma è obbligatorio inserire le perdite (Pd, Pf, Pfbs).
Nel caso di caldaie a condensazione (ma anche delle caldaie di tipo modulante) è necessario inserire 0 nei campi rendimento (oppure lasciare spazio), stabilire le perdite in corrispondenza del punto di funzionamento (il produttore del generatore dispone di questi dati in formato grafico, software o altro) ed inserirle nei campi appositi.
Saluti
Alberto Pasqualini