Perche le resistenze superficiali non vengono inserite in automatico una volta indicata la giacitura?
albertop
16 anni fa
Perchè i valori non sono tutti univoci. Analizziamo i casi:

Verticale esterno - univoco (est. 0,04 int 0,13)
Verticale interno - univoco (est. 0,13 int 0,13)
Pavimento - non univoco (verticale? orizzontale?)
Solaio - non univoco (ascendente? discendente?)
Copertura - forse univoco (se viene sempre inteso come tetto orizzontale est. 0,04 int 0,10?)
Chiusure apribili ed assimilabili - non univoco (verticale? ascendente?)

Solo per i primi due siamo sicuri ed eventualmente possiamo agire di conseguenza (probabilmente copriamo l'80% dei componenti opachi).
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
tagio
  • tagio
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
16 anni fa
Non avevo notato che le giaciture sono in numero inferiore a quelle di MCImpianto.
albertop
16 anni fa
Visto la domanda, avremmo pensato di scorporare le verifiche dalla giacitura e tornare alle vecchie di MC Impianto.
Rimangono comunque dei problemi:

VE = 0.13 / 0.04 (univoco)
VI = 0.13 / 0.13 (univoco)
SE = 0.10 / 0.04 (univoco)
PE = 0.17 / 0.04 (univoco)
SI = non sappiamo se sia 0.10 / 0.10 oppure 0.13 / 0.13
PI = non sappiamo se sia 0.17 / 0.17 oppure 0.13 / 0.13

Mentre per le prime 4 siamo sufficientemente "coperti", cosa accade per gli altri due?

Se volete eventualmente è possibile indicare valori predefiniti che poi poi potete modificare
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
ansaloni
16 anni fa
Dovrebbero essere così da UNI EN 6946

VE = 0.13 / 0.04 se la parete è non ventilata (aperture < 5 cm2 per metro lineare)
VE = 0.13 / 0.13 se la parete è fortemente ventilata (aperture > 15 cm2 per metro lineare)

SE = 0.10 / 0.04 se la copertura non è ventilata (aperture < 5 cm2 per metro lineare)
SE = 0.10 / 0.10 se la copertura è fortemente ventilata (aperture > 15 cm2 per metro lineare)

PE = 0.17 / 0.04 se il pavimento non è ventilato (aperture < 5 cm2 per metro lineare)
PE = 0.17 / 0.17 se il pavimento è fortemente ventilato (aperture > 15 cm2 per metro lineare)

SI = 0.10 / 0.10 (univoco)

PI = 0.17 / 0.17 (univoco)

VI = 0.13 / 0.13 (univoco)