Sarà che è da 5 giorni che sono attaccato al pc ininterrottamente.... ma non riesco a capire una cosa:

nella videata degli indicatori di prestazione energetica, per la L.R. 13 del Piemonte il calcolo del rendimento medio stagionale limite è corretto?

Da quello che leggo nella DGR 46 dello "straccio di piano" della Regione Piemonte il valore dovrebbe essere questo:

Etag lim = 77+3 log (Pn)

Mentre mi sembra che nella schermata degli indicatori venga calcolato con la normativa nazionale:

Etag lim = 75 + 3 log (Pn)

mi sono perso qualcosa io ? (quale nuova delibera ecc..) o è effettivamente una svista di "digitazione" della formula?

P.S. premetto che non vorrei sembrare pignolo, lo chiedo solo per avere delle conferme.
se si, inizio a capirci qualcosa, altrimenti mi sa che è meglio che mi dò all'ippica....💤
albertop
15 anni fa
No, hai ragione ma è stato previsto. Il software calcola entrambi i dati (S.E. & O.) dal momento che nella relazione della Regione Piemonte vengono richiesti entrambi ed entrambi dovrebbero essere stampati. A video viene invece mostrato solo il nazionale.
Prova a dare un'occhiata alla stampa della CE (credo di ricordare sia così)
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
m.plati
  • m.plati
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
15 anni fa
Ti ringrazio Alberto, non avevo dubbi che era stato previsto, solo volevo capire il perchè, ora mi è chiaro e sono più tranquillo.