Buona sera,
ho notato che il wizard selection non contempla i ventilconvettori a parete (tipo split ad acqua) e quindi non posso utilizzarli nel dimensionamento di una rete da fare con MC-TUBI.
Per ovviare a questo inconveniente vi chiedo se c'è un sistema per poter inserire manualmente le caratteristiche dei ventilconvettori nell' MC-TUBI senza doverli acquisire direttamente dal wizard selection.
Grazie!!
happy :)
albertop
22 anni fa
Per quanto riguarda Wizard Selection è in lavorazione una nuova versione che contempla anche i modelli FCW, oltre a nuove funzionalità molto interessanti (lo inseriremo nel sito appena possibile).

Per i ventilconvettori in MC Tubi vedremo di modificare la videata di inserimento dati in modo da consentire la gestione di ventilconvettori non presenti in Wizard (quindi anche modelli di altri produttori - ovviamente, in questo caso, non è previsto nessun calcolo automatico).

Attualmente, per inserire un modello non presente in Wizard (esempio FCW) è necessario scegliere il modello ed inserire in MC Tubi un'utenza generica (in schema di rete) che richiede solamente la portata d'acqua. In alternativa (ed è pure più semplice), aggiungere direttamente il tronco con la portata di fluido calcolata (ai fini del calcolo non ha rilevanza sapere cosa si trova allacciato alla fine del tronco).