Gestire un "solaio su piano interrato non riscaldato" (13370 9.4) è equivalente al creare una zona non riscaldata. La procedura automatizza il passaggio (calcolo del btr,x).
Tutti i componenti speciali di tipo pavimento vanno inseriti (sembra quasi ovvio) fra le dispersioni verso il terreno.
Dal momento che non è completamente interrato ma c'è anche qualche parete verso l'esterno è necessario utilizzare il metodo "zone non riscaldate".
La trasmittanza termica non centra:
A) Se l'edificio è nuovo non serve verificare le trasmittanze
B) se è necessario verificare la trasmittanza (esempio 0,33) è quella del solaio.
Torniamo alle zone non riscaldate:
1) Creare un componente piano interrato (non solaio su piano interrato)
2) Creare una Zona non riscaldata 
3) inserire le dispersioni della zona non riscaldata (pavimento su terreno, componenti verso l'esterno, porta, ventilazione)
4) Nella zona non riscaldata, in dispersioni verso locali non riscaldati richiamare il solaio che confina con la zona non riscaldata.
                            
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.