enrico.g
  • enrico.g
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
16 anni fa
Mi sorge un dubbio con MC Impianto ho finito un lavoro ad Aversa (provincia di Caserta) ed uno a Catania (Gravina di Catania per esattezza).... i GG sono:
- Gravina di Catania 1202
- Aversa 1119

Perché allora le temperature esterne proposte dal programma sono:
- Gravina di Catania 4°C
- Aversa 0°C

la UNI 5364 (1976) non aveva Caserta tra i siti, ma Napoli con Te= +2°C

è possibile un errore??
albertop
16 anni fa
Si, c'è un errore nei dati 7357 della località Caserta (che dovrebbe coincidere con Napoli ma così non è)

Modificare in questo modo:

Tabelle
Località di riferimento
Selezionare Caserta
Cliccare sulla scheda "Invernale (UNI 7357"
modificare il valore "Temperatura esterna di progetto" da 0 a 2

Salvare
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
enrico.g
  • enrico.g
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione