Buongiorno a tutti,
volevo porre una domanda sul calcolo delle rientrate solari per irraggiamento di MCImpianto.
Per le superfici vetrati c'è da inserire un codice schermo che riguarda le caratteristiche del vetro telaio e schermo (inteso come tende o veneziane) ma non c'è una sezione, come nell'invernale, per le ostruzioni esterne/aggetti e nemmeno un richiamo a queste.

Il calcolo quindi di un eventuale ombreggiamento dovuto ad aggetti o sistemi schermanti esterni come lo si può fare? Inserendo forse di vola in volta i codici schermo in modo da simulare un ombreggiamento esterno? (pratica molto lunga e laboriosa) o c'è qualcosa che mi sfugge??

Grazie anticipatamente
Massimiliano
albertop
17 anni fa
L'estivo previsto è un "calcolo di picco" pertanto non è predisposto per valutare situazioni mediate nel tempo. Il calcolo puntuale delle schermature esula dallo scopo della funzionalità.
Le ombreggiature ed aggetti non hanno pertanto alcuna influenza nel calcolo. E' previsto solamente l'abbattimento del carico solare su una finestra per mezzo dei fattori di correzione.
Se si presuppone una parete sia completamente in ombra durante le ore di massimo carico, è possibile modificarne l'orientamento assegnando Nord.

Non vorrei fraintendere ma attenzione che questo calcolo estivo non è quello richiesto dalla normativa ovvero, un calcolo energetico stagionale (nulla ha a che vedere con il calcolo di picco)