spanky
  • spanky
  • 65% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
15 anni fa
Salve a tutti, sono di nuovo qua con i miei dubbi sui ponti termici.

Ma nel caso in cui volessi valutare il ponte termico al nodo solaio di interpiano/pianerottolo scala
come posso fare per indicare che l'ambiente al piano interrato non è interno ma esterno???

Alla voce aggetti è possibile scegliere l'ambiente confinante, ma non c'è la possibilità di inserire un solaio (tipo balcone-pianerottolo scala), voi che fareste??

Uffi... sti ponti termici sono un casino... scusate lo sfogo!!!
Inserirei anche l'immagine per essere più chiaro, ma non ci riesco... mmmmm...

Grazzzzzziiiiiieeee..
spanky
  • spanky
  • 65% (Amichevole)
  • Classe G Creatore della discussione
15 anni fa
Secondo voi è giusto utilizzare uno degli esempi riportati alla voce TERRAZZA
ed invertire gli ambienti confinanti (ciò che interno diviene esterno e vicevera)????
facendo così mi vengono ponti termici trascurabili, ma ho paura di cadere in errore..

AIUTOOOOO...
ing.Paolino
15 anni fa
Calcolare il ponte termico di una struttura confinate con un locale non riscaldato è IMPOSSIBILE con Kobra.

La valutazione del PT richiede di determinare la suddivisione tra i flussi che dal locale riscaldato vanno verso l'esterno e verso il locale freddo. Questo lo si fa con una matrice di calcoli come descritto nella ISO 10211.

http://www.trasmittanza.org/corsi/calcolare_i_ponti_termici/