bENG
  • bENG
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
13 anni fa
Salve a tutti,

1) volevo chiedere se e come era possibile esportare da MC11300 i diagrammi di Glaser che genera il software quando inserisco i vari componenti invece della sola tabella (ok che in caso esporto tutto on excel e me li creo da li).

2) poi mi interessava capire una cosa, quando nelle zone termiche inserisco per il calcolo delle dispersioni i componenti precedentemente creati, è possibile spuntare la casellina che permette o meno il calcolo in riscaldamento o raffrescamento (molto utile in particolare per i finestrati in regime estivo considerando tende ecc... solo per il periodo raffrecamento). Ecco se all'inizio del programma avevo impostato calcolo delle superfici disperdenti non manuale ma come somma delle superfici disperdenti inserite, il software mi conteggia due volte la sup. disperdente di un elemento oppure no? (dato che lo duplico per avere il calcolo estivo e invernale) Chiedo questo perchè farebbe variare il rapporto S/V e relative conseguenze.

Resto in attesa di risposte,

buona Pasqua

Carlo
bENG
  • bENG
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
12 anni fa
nessun consiglio in merito?
albertop
12 anni fa
1) Esportare è impossibile. Sono a video ed è possibile usare il tasto Alt+Stamp, caricarli in memoria e poi incollarli su un programma grafico (esempio paint)

2) Ogni elemento che si inserisce ha un "ambito" (invernale e/o estivo). Pertanto non deve sommare elementi che non c'entrano.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.