Buongiorno,

nel caso di pompe di calore elettriche SPF deve essere maggiore di 2,5 per essere considerata come quota di energia rinnovabile SPF>1,15/(1/n), quindi SPF>2,5. Da un calcolo eseguito con MC11300 ci risulta un SPF=2,7 (in riscaldamento) ma non viene considerata la quota di energia rinnovabile (compertura FER nulla nel riscaldamento). Ho perso qualcosa per strada?

Grazie mille!
albertop
13 anni fa
Attualmente il decreto parla dell'utilizzo del valore di rendimento Eurostat (=0,4) e pertanto SPF minimo=1,15*(1/0,4)=2,875.

Se si desidera che SPF minimo sia uguale a 2,5 nella pagina principale, sezione energia elettrica, rendimento per SPF anzichè Eurostat richiedere "valore di fp,el" ovvero SPFminimo=1,15*2,174=2,5.

A voi la scelta 😉