Sto affrontando il calcolo termico di una villetta semindipendente e sto redigendo la relativa relazione con il software mc11300, sintetizzando i calcoli effettuati riporto qui sotto i dati fondamentali:
Vlordo= 652,37mc
Sup. disperdente lorda=299,63
S/V=0,459
Suputile=166,75mq
considerando le misure interne dell'edificio ho:
sup. opaca verticale=148,19mq U=0,153W/mqK
sup.trasparente=32,72mq U=1,41W/mqK
sup copertura=62,92mq U=0,101W/mqK
sup pavimento su terreno=58,69mq U=0,226W/mqK(comprensivo già di ponte termico)
COEFFICIENTE DI DISPERSIONE TERMICA PER TRASMISSIONE= 88,43 W/K
calcolando i ponti termici analiticamente, trovo i seguenti valori:
pilastro centrale in c.a=0,1605 W/m K per lungh=22,79m
pilastro d'angolo in c.a=0,2428 W/m K per lungh=21,36m
cordolo perimetr. in c.a=0,9234 W/m K per lungh=32,10m
balcone in c.a=0,9422 W/m K per lungh=14,63m
aggancio copertura con muratura in c.a=0,2254 W/m K per lungh=16,72m
ponte termico serramenti=0,2956 W/m K per lungh=103,20m
COEFFICIENTE DI DISPERSIONE TERMICA PER PONTI TERMICI= 84,55 W/K
I coefficienti di trasmissione dei ponti termici mi sembrano corretti se confrontati a spanne con i valori reperibili dagli atlanti che sono in circolazione,
inoltre tali valori come si può notare sono piuttosto bassi, d'altra parte a livello progettuale si è cercato di optare per soluzioni piu mitiganti;
nonostante ciò ho una dispersione dovuta ai ponti termici che è pari al 50% del complessivo.
Continuo a chiedermi se anche tra le persone che aderiscono a questo forum si trovano di fronte a dispersioni abnormi dove sono posti i ponti termici rispetto alla totalità dell'involucro edilizio oppure evidentemente commetto errori nella fase di valutazione dell'edificio analizzato.
Ringrazio fin d'ora tutti quanti vorranno farmi partecipe delle loro esperienze in fatto di calcolo di ponti termici..