A casa mia risultano circa 4000 W e la caldaia è da 32 kW. Qual'è il problema? 
Il calcolo che hai citato è corretto. Dipende da molti fattori: zona climatica (Sondrio è diverso da Agrigento ...), tipo di edificio (appartamento, di una casa singola), epoca di costruzione, etc ...
I "vecchi" progettisti verificavano la congruità del risultato trasformandolo in Watt/mc.
        Messaggio originale di albertop:
     
 Giusto per capire se ho correttamente compreso.
Htr e Hve li leggo da "risultati edifico-impianto"-"intero appartamento" righi 1 e 2.
Il totale non è indicato, faccio la somma di tutti i mesi. Giusto? Oppure devo considerare un solo mese?
Quindi moltiplico per 20-te. te lo leggo da "home-dati climatici)
Calcolo Qt = (Htr + Hve) * (ti - te)
Quindi rapporto tra potenza generatore (potenza termica al focolare?) e potenza termica richiesta. Tipo R=24000/Qt
Nel mio caso avrei (potenza termica al focolare 27kW)
R=27000/((67.99+17.46)x12x(20-(-0.07)))=1.31
Indico 1 oppure 2?
Inoltre nella scheda del generatore la potenza elettrica degli ausiliari a pieno carico resta calcolata in 44W. La scheda tecnica mi riferisce di una potenza elettrica assorbita totale di 90W. Devo correggere manualmente?
grazie