inserire nel prossimo aggiornamento del software anche la maggiorazione prevista dalla normativa lombrada del coefficiente di dispersione volumica, prevista daall'art. 4 comma 2 della L.R. 39/2004. 
  In pratica quello che richiede questo passaggio della L.R.?:
... il coefficiente di dispersione volumica per conduzione (Cd) deve essere inferiore al 25 per cento del limite massimo fissato dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 ...
Nel caso di Milano (GG 2404, Zona E), dal momento che 
per S/V <= 0.2 -> Cdlim = 0.325
per S/V >= 0.9 -> Cdlim = 0.763
i nuovi parametri per il calcolo del Cd limite sarebbero:
per S/V <= 0.2 -> Cdlim = 0.26
per S/V >= 0.9 -> Cdlim = 0.61
E' giusto questo passaggio? Inoltre, il Cdlim viene utilizzato anche nella formula del FEN limite. In quest'ultimo calcolo si utilizza il Cdlim "normale"?
In effetti ci siamo fatti un appunto per questa procedura ma non l'abbiamo ancora inserita perchè non si comprende esattamente cosa fare. Se abbiamo una risposta, inseriamo sicuramente la modifica nella prossima release.