michelemoretti
12 anni fa
Ciao a tutti ragazzi,
essendo il mio primo post volevo complimentarmi per l'ottimo lavoro, il software è veramente completo e ben fatto.

Oggi mi sono ritrovato a dover calcolare la produzione di un impianto solare termico secondo norma UNI/TS 11300-4 e non ho trovato il campo per impostare la temperatura di acquedotto, la temperatura di uscita dal boiler dell'acqua e la temperatura di accumulo nel boiler.

Volevo sapere se sono impostabili o si usano dei dati di default, e in questo caso quali sarebbero per esplicitarli nella relazione che devo fare.

Ringrazio anticipatamente per la disponibilità degli sviluppatori che vedo sempre nel forum.

Michele
albertop
12 anni fa
Ciao,

mi scuso del ritardo nella risposta. Il calcolo del fabbisogno di ACS è STANDARD secondo UNI/TS 11300-2 che al paragrafo 5.2.1 cita:

I volumi di acqua calda sanitaria sono riferiti convenzionalmente ad una temperatura di erogazione di 40°C e ad una temperatura di ingresso di 15°C. Il salto termico di riferimento ai fini del calcolo del fabbisogno di energia termica utile è, quindi, di 25K.

Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.