gloria
  • gloria
  • 50.6% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
11 anni fa
Buongiorno,
Ho un problema con la nuova versione di MC11300 1.63. Importando un progetto fatto con la versione 1.61 non ho più in output in "risultati fabbricato" la potenza di ventilazione, nonostante abbia compilato i dati relativi nelle singole zone.
Specifico che nella versione precedente leggeva tutto.

Grazie dell'aiuto!
Gloria
ProPas
  • ProPas
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC
11 anni fa
Anche io ho riscontrato lo stesso problema!
ProPas
  • ProPas
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC
11 anni fa
Possibile soluzione trovata: se come me hai impostato manualmente il "tasso di ricambio d'aria" e hai fatto calcolare il "tasso di ricambio per calcolo potenza invernale" in automatico il programma ti da 0 come potenza di ventilazione. La versione precedente ti permetteva di calcolarla comunque, questa nuova versione no. Per risolvere questo problema basta che i due tassi siano concordi: entrambi manuali o entrambi da norma.
Spero di essere stato d'aiuto e se ho sbagliato correggetemi pure.
ProPas
  • ProPas
  • 52.4% (Neutro)
  • Classe NC
11 anni fa
PS unica differenza rispetto alla versione precedente è un surplus di potenza di ventilazione di circa 600 W. L'unica cosa che mi è venuta in mente per giustificare questo gap è che il programma ha calcolato un tasso di ricambio d'aria maggiore rispetto a quelli da me calcolati.