tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
Premessa.
Complimenti per il lavoro che state svolgendo. La colpa di tanti errori non è vostra, ma delle norme che cambiano di continuo, cercando di spaccare il capello, scordandosi che ci sarà sempre l'utente che lascia la finestra aperta.

Entriamo nel merito della segnalazione.
contesto del progetto di prova
Appartamento residenziale di 160 mq, con tre bagni.
Intervento di riqualificazione energetica, per rifacimento impianti ed infissi.
Impianto classico, caldaia a condensazione e pannelli radianti annegati in pavimento.
No fonti rinnovabili.

software versione 2.08
Se metto tutta areazione naturale
ngms 0,9413
ngms limite 0,7924
VERIFICATO

Se provo a mettere, in uno solo dei 3 bagni (da 4mq), un estrattore (attivo la ventilazione particolare per il singolo locale), mi ritrovo:
ngms 1,2419
ngms limite 0,7924
VERIFICATO

software versione 2.13
stesso progetto di prova
Se metto tutta areazione naturale
ngms 0,9006
ngms limite 0,771
VERIFICATO

Se metto l'areazione meccanica (nel solito solo singolo ambiente) ottengo:
ngms 1,1882
ngms limite 1,36
NON VERIFICATO

HO DEI FORTI DUBBI SU ENTRAMBE LE VERSIONI
Nella versone 2.08, basta un estrattore in bagno per farmi passare ngms da 0,9413 a 1,2419 (altro che caldaia a condensazione o pompe di calore). Nella versione 2.13, con nuova normativa, ho sia aumento del ngms che del ngms limite, sempre di quantità enormi, per una variazione minima.

Ho fatto altre prove con altri vecchi progetti, non credo dipenda da file. Se vi servono, li posso comunque inviare.
"Muttley fa qualcosa... medaglia medaglia medaglia!"
tetimoroni
  • tetimoroni
  • 86% (Onorato)
  • Classe E Creatore della discussione
10 anni fa
Sospetto: Non è che quando si attiva la "ventilazione personalizzata" per un singolo ambiente l'algoritmo di calcolo prende invece tutta la zona?
"Muttley fa qualcosa... medaglia medaglia medaglia!"