Aiuto!!!!
Mi pare di aver già detto in un altro post maledetto decreto requisiti minimi..... ad ogni buon conto scusate lo sfogo e ecco il problema.
Ho modellato un edificio quadrato di un piano fuori terra con parete discretamente prestanti 4 finestre in croce, pannello radiante caldaia integrata con PDC (Hybrid box...) con accumulo su ACS + fotovoltaico (per semplificare non avendone i dati non ho modellato neanche un puffer da 80L sulla caldaia....).
Allora mi verifica tutto tranne EPgl, tot (credo si possa chiamare anche EPgl,nren).
La cosa che non capisco è che come da definizione Allegato 1 decreto
EPgl = EPH + EPW + EPV+ EPC + EPL + EPT [kWh/m2]
indice di prestazione energetica globale dell’edificio. Si esprime in energia primaria non rinnovabile (indice “nren”) o totale (indice “tot”).
nel mio caso EPL e EPT sono uguali a 0 (classe E.1)
Se leggo bene i risultati della scheda risultati di calcolo indicatori energetici edificio
EPHnren mio edificio = 19.673
Ephnren riferimento = 28.303
EPWnren mio edificio = 4.236
EPWnren riferimento = 5.240
Epgl,nren mio edificio = 23.908
Epgl,nren riferimento = 33.542
Non riesco a trovare EPV???? primo dubbio
Ma poi la sorpresa arriva la sorpresa nella maschera verifica requisiti minimi e conseguentemente anche nella stampa di legge 10
Epgl,tot mio edificio = 95.596
Epgl,tot riferimento = 86.138
🤬 🤬 🤬
Aiutatemi
FILE_MC11300
Modificato dall'utente
9 anni fa
|
Motivo: Non specificato