Renè
  • Renè
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
9 anni fa
Dal riepilogo calcoli ho questi valori

UserPostedImage 

Nella stampa APE ho questo valore di Energia Elettrica da rete

UserPostedImage 

Considerati i Fattori di conversione EP nren = 1,95 e EPren = 0,47 per l'energia elettrica (Fattore totale = 2,42)

E' corretta la sequenza seguente :

(Fabbisogno Energia Termica x 2,42 ) : rendimento = Fabbisogno Energia Elettric
1697,734 * 2,42 / 0,95 = 4323 kWh


Energia Elettrica x 1,95 = Fabb Energia Primaria non rinnovabile
4323 * 1,95 = 8430,286

Mi conferma qualk ?

garcangeli
9 anni fa
se dividi la seconda per 2,42 forse va bene

ma perchè non prendi il valore di energia elettrica consumata per ACS direttamente da risultati ultima riga? quello che leggi 4323 racchiude tutti i servizi che in un modo o nell'altro usano energia elettrica.

Non capisco però perchè non c'è 0,75 al posto di 0,95
Renè
  • Renè
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
9 anni fa
Grazie per la "sintesi",
mi confermi, quindi, che i passaggi che ho descritto
sono corretti ?
Ti chiedo scusa, ma ho voluto provare, perchè sto facendo un
po' di raffronti con altri SW e...non essendo uno specialista
chiedevo conferme.
Grazie per l'attenzione

garcangeli
9 anni fa
ma che versione usi? che altri generatori ci sono?
Renè
  • Renè
  • 100% (Glorificato)
  • classe D Creatore della discussione
9 anni fa
Vers. 3.04

Per ACS c'e' solo il boiler elettrico
Altro generatore (a biomasse) per il solo riscaldamento