andrea_d
  • andrea_d
  • 73.4% (Amichevole)
  • Classe F Creatore della discussione
8 anni fa
buon giorno,
non è un errore importante, ma segnalo che la superficie calpestabile indicata nell'acqua calda sanitaria della schermata "Indicatori di prestazione energetica di fabbricato" non corrisponde alla superficie che si digita nella scheda fabbricato "fabbisogno ACS", ma è quella della somma delle superfici nette dei locali.
Perchè non eliminare l'immissione delle superfici nette nella Fabbisogno ACS e Apporti termici interni? a me sembrerebbe un doppione inutile?
cordiali saluti
andrea
cherubino
8 anni fa
Non bisogna fare confusione tra la superficie utilizzata per il calcolo dell'EP che è unica per tutti i servizi e quella utilizzata per fare dei calcoli parziali per i vari servizi.
garcangeli
8 anni fa
A prima vista sembra proprio che vi sia una contraddizione molto spinta:
calcolo il fabbisogno di ACS sulla base di X mq, ma poi per trovare l'indice divido per Y mq.....
...non si potrebbero mettere dei warning in proposito? magari X e Y sono diversi non per una volontà ragionata, ma solo per un errore di inserimento...