franlafo
  • franlafo
  • 100% (Glorificato)
  • Classe B Creatore della discussione
7 anni fa
Buona sera volevo chiedere se fosse possibile applicare la seguente modifica per rendere più intelleggibile il programma senza dover sapere a memoria le leggi ad oggi in vigore:


nel caso della verifica della trasmittanza limite di infissi per un edificio NON PUBBLICO od ADIBITO AD USO PUBBLICO

se nella scheda Generale, si spuntano i valori 2019/2021 ( perché non ricordando la legge, oggi guardo il calendario e leggo 08/04/2019 da cui erroneamente ritengo di dover applicare i limiti 2019😲 )

Il programma in "progetto componenti" mi indica come valore limite di legge il valore del 2019.

Allora la modifica che chiedo è la seguente:
non avendo spuntato l'uso pubblico non è meglio che il programma continui ad applicarmi il valore limite del 2015?

Secondo punto ( e questo credo sia un errore)::
Per la zona climatica C come dato limite del 2019/2021 viene indicato Ulim=2,00 invece la tabella del decreto dice che è 2,2.....

Terzo punto: nella stampa dei componenti, per una finestra mi riporta questo:
Codice PF2
Descrizione porta finestra tt 240 x 100
Note
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)


Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento Finestra singola
Trasmittanza termica Uw W/(m²•K) 2,139
Trasmittanza solo vetro Ug W/(m²•K) 1,560

Dimensioni del serramento:

Larghezza m 1,00
Altezza m 2,40


Caratteristiche chiusure oscuranti:

Resistenza termica addizionale m²•K/W 0,12
Coefficente di utilizzo della struttura fshut 0,60

Dati apporti solari:

Emissività  0,200
Trasmittanza solare g gl,n 0,50

RISULTATI
Resistenza m²•K/W 0,468
Trasmittanza termica W/(m²•K) 2,139
Resistenza termica aggiuntiva m²•K/W 0,120
Trasmittanza totale W/(m²•K) 1,877

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA
Riferimento normativo 2019/2021
Verifica limiti come Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica C
Trasmittanza limite [W/(m²•K)] 2,000
Trasmittanza termica [W/(m²•K)] 2,139
Verifica trasmittanza Positiva

PRego verificare.....

cherubino
7 anni fa

Buona sera volevo chiedere se fosse possibile applicare la seguente modifica per rendere più intelleggibile il programma senza dover sapere a memoria le leggi ad oggi in vigore:


nel caso della verifica della trasmittanza limite di infissi per un edificio NON PUBBLICO od ADIBITO AD USO PUBBLICO

se nella scheda Generale, si spuntano i valori 2019/2021 ( perché non ricordando la legge, oggi guardo il calendario e leggo 08/04/2019 da cui erroneamente ritengo di dover applicare i limiti 2019😲 )

Il programma in "progetto componenti" mi indica come valore limite di legge il valore del 2019.

Allora la modifica che chiedo è la seguente:
non avendo spuntato l'uso pubblico non è meglio che il programma continui ad applicarmi il valore limite del 2015?

Messaggio originale di franlafo:


Capisco il problema ma non mi sembra molto democratico. Tanti hanno usato quella casella anche prima del 2019 per fare verifiche e simulazioni. Dobbiamo studiare un altro modo...


Secondo punto ( e questo credo sia un errore)::
Per la zona climatica C come dato limite del 2019/2021 viene indicato Ulim=2,00 invece la tabella del decreto dice che è 2,2.....

Messaggio originale di franlafo:



Il valore limite è 2 nell'Appendice B e 2,2 nell'Appendice A.
In base all'Ambito di intervento viene selezionato il primo valore o l'altro. Provi a verificare.


Terzo punto: nella stampa dei componenti, per una finestra mi riporta questo:
Codice PF2
Descrizione porta finestra tt 240 x 100
Note
Origine dei dati Procedura analitica (UNI EN ISO 10077-1:2007)


Caratteristiche del serramento:

Tipo di serramento Finestra singola
Trasmittanza termica Uw W/(m²•K) 2,139
Trasmittanza solo vetro Ug W/(m²•K) 1,560

Dimensioni del serramento:

Larghezza m 1,00
Altezza m 2,40


Caratteristiche chiusure oscuranti:

Resistenza termica addizionale m²•K/W 0,12
Coefficente di utilizzo della struttura fshut 0,60

Dati apporti solari:

Emissività  0,200
Trasmittanza solare g gl,n 0,50

RISULTATI
Resistenza m²•K/W 0,468
Trasmittanza termica W/(m²•K) 2,139
Resistenza termica aggiuntiva m²•K/W 0,120
Trasmittanza totale W/(m²•K) 1,877

VERIFICA DI TRASMITTANZA TERMICA
Riferimento normativo 2019/2021
Verifica limiti come Verso l'esterno e verso ambienti non climatizzati
Zona climatica C
Trasmittanza limite [W/(m²•K)] 2,000
Trasmittanza termica [W/(m²•K)] 2,139
Verifica trasmittanza Positiva

PRego verificare.....

Messaggio originale di franlafo:


Questo invece è strano, sembra proprio un errore. Per una verifica più veloce potrebbe mandare il progetto?