emanuelehabib
  • emanuelehabib
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
3 anni fa
Quando in un ambiente inserisco un pavimento contro terra con dati da progetto, visualizza la trasmittanza con separatore decimale "," ma segnala l'assenza di dati.
Ho provato l'inserimento manuale e funziona se utilizzo il separatore decimale "."

C'è modo di risolvere?
cherubino
3 anni fa
il suo separatore decimale di sistema è il punto o la virgola?
Adeso facciamo delle prove e sistemiamo.
Grazie della segnalazione
emanuelehabib
  • emanuelehabib
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
3 anni fa
Separatore di sistema virgola
emanuelehabib
  • emanuelehabib
  • 51.8% (Neutro)
  • Classe NC Creatore della discussione
3 anni fa
Risolto modificando l'impostazione di sistema prima a punto e poi nuovamente a virgola.