mbelluco
  • mbelluco
  • 69.8% (Amichevole)
  • Classe E Creatore della discussione
18 anni fa

Vorrei un chiarimento su come viene calcolata la potenza dispersa per ventilazione, in particolare vorrei sapere quali sono i valori di calore specifico e densità dell'aria e a che condizioni di temperatura e pressione sono considerati.

albertop
18 anni fa

Immagino la richiesta sia da intendere come rientrate estive. Se di questo si tratta, rimando alla risposta precedente. In questo caso la formula è riportata anche nell'help del programma. Ecco un estratto:


I carichi per infiltrazione vengono calcolati nel modo seguente:

Carico latente (in kcal/h)

Ql = N · V · gamma · 597,3 · ( Xe - Xi )




dove:          N                numero di ricambi orari assegnati al locale

V                volume del locale

gamma       peso specifico dell'aria

597.3          calore latente di vaporizzazione dell'acqua a 0°C

Xe              umidità specifica dell'aria esterna

Xi               umidità specifica dell'aria interna




Carico sensibile (in kcal/h)

Qs = N · V · gamma · 0,24 · ( Te - Ti )




dove:          N                numero di ricambi orari assegnati al locale

V                volume del locale

gamma       peso specifico dell'aria

0.24            calore specifico dell'aria secca

Te              temperatura aria esterna

Ti               temperatura aria interna


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
albertop
18 anni fa

Dimenticavo ... le codizioni di temperatura e di pressione sono quelle di progetto.


Alberto


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
mbelluco
  • mbelluco
  • 69.8% (Amichevole)
  • Classe E Creatore della discussione
18 anni fa

La domanda era riferita al caso invernale cmq grazie, la formula dell'invernale c'è nell'help Qv = Nr x V x 0.24 x 1.25 x (ti - te), ma non mi era chiaro che l'unità di misura era il kcal/h.