montfrs
  • montfrs
  • 58.4% (Neutro)
  • Classe F Creatore della discussione
17 anni fa

Salve a tutti,


Complimenti all'Aermec per l'ottimo programma!


Sottopongo un quesito: nell'inserimento di un generatore a pompa di calore il programma non consente di distinguere tra Pdc ad energia elettrica (es. pdc a compressione di vapore azionate da motore elettrico) e Pdc ad energia chimica di un combustibile (es. pdc a compressione di vapore azionata da motore a combustione e pdc ad assorbimento).


Come è possibile risolvere questo problema?


Grazie

albertop
17 anni fa

Non mi risulta che la normativa (neanche l'ultima UNI TS/11300) consideri le pompe di calore a combustibile. Ora che ci penso, visto che la UNI TS/11300 ha sostituito la UNI 10348 e non si parla più di pompe di calore (neanche elettriche); cosa si dovrebbe fare? 


In ogni caso, dal momento che dobbiamo far riferimento all'energia primaria, una PdC elettrica ha un COP effettivo diminuito a causa del rendimento energetico nazionale ovvero COP*nsen. Dal momento che il programma esegue questa operazione, per una PdC a combustibile dobbiamo fare il contrario. Il programma moltiplica il COP * 0,4 in caso di Pdc a combustibile dividiamo il COP termico per  0,4. So che non mi sono spiegato bene ma per arrivare alla medesima situazione si fa così.


Alberto


Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.